Оставлю тут как заметку по успешному ремонту (замена реле в APC BK500EI).
Модель APC Back-up UPS BK500EI
Шасси 640-0287E_REV14
Реле O/E/N 68-12-2CE 1шт.
номинальный ток коммутации 6А,
напряжение управления 12 Вольт
конфигурация контактов 2С
Сопротивление обмотки катушки 175 Ом (по факту 165 Ом)
Характер неисправности:
При переходе на АКБ на выходных разъемах отсутствует напряжение, точнее занижено до 30 вольт.
Диагностика:
Сигналов неисправности ИБП не выдавал ни светодиодами ни писком - вел себя как положено. Зарядка АКБ идет, состояние АКб в норме. Реле при переходе на АКБ отрабатывало.
При вскрытии визуально все конденсаторы в норме, внутрисхемный замер емкости отклонений не обнаружил, критических изменений цвета текстолита не обнаружено.
Выбор первого виновника пал на реле, как самый ненадежный элемент коммутации.
После выпайки и проверки контактов реле результата не дало - на всех контактах сопротивление в замкнутом/разомкнутом состоянии в норме.
После вскрытия выявлены нагар на контактах и сажа, образовалась "раковина" в одном из контактов коммутации.
Контакты оригинального реле O/E/N 68-12-2CE выполнены AgNi/Au то есть с позолотой.
Замена и возможные аналоги
Найти в продаже оригинальное не удалось как и полного аналога.
Оригинальное реле заменено на Relpol RM84-2012-35-1012 аналоги (G2RL212DC, RT424012)
Отличия от оригинала, больший номинальный коммутируемый ток 8А против 6А,
Большее сопротивление катушки 175 Ом оригинал 360 Ом замена.
контакты коммутации без позолоты.
Время срабатывания +/- заявлены одинаковые.
Фото
- спойлер




После замены ИБП работает исправно, на сколько хватит реле, покажет время, нагрузка на ИБП порядка 25% согласно его же показаниям.