Зафіксовано перший випадок вигоряння роз'єму 12VHPWR на відеокарті GeForce RTX 4090

Обсуждение статей и новостей сайта
Ответить
Автор
Сообщение
Ekz0rcyst
Member
Аватара пользователя
Откуда: Місцевий

Сообщение

Не хвилюйтесь, скоро цей оффтоп почистять модератори і на цьому все скінчиться. А ви залишитесь кожен при своєму.
Scoffer
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Cirax
Взагалі самий надійний метод щоб не погоріло в жгутах це сумуєш всі струми незалежно від напрямку, обираєш сумарну площу дивлячись на жгут як моножилу, і ділиш цю площу на кількість провідників. От, власне, і всі розрахунки. Ніякої магії. Воно навіть трішки з запасом буде.
З чого 16 квадрат сумарно на 12 жил я і запропонував, бо на жаль в табличці 12-жильного варіанту немає, а прикинути скільки треба хочеться.
Так зрозуміло?)))

А це, між іншим, 1.(3) квадрата на жилу, а не 1 як ти пропонував.
Volodya811
Member

Сообщение

Шановні форумчани! Досить емоцій. Застосуємо системний підхід до цієї ситуації. Розглянемо БФ - перехідник - карту, як цілісну систему. На виході ми маємо пошкодження конектора як перехідника, так і карти. Очевидно, що проблема в тому, що було підвищення температури, бо оплавилася пластмаса. Висновок: був поганий контакт: 1. Низька якість конектора на карті. 2. Низька якість перехідника. 3. Користувач не до кінця вставив роз'єм.
Romiko
Junior

Сообщение

Devijack: 24.10.2022 15:47 DiSEqC
кроме шуток, могли бы реально клемы и болтовое соединение посадить. И медный кабель на 2.5 квадрата. Дешевле и максимально безопасно. Мир был прекрасен до изобретения професии "маретолог"
такое уже было, древние забытые технологии, гуглить по запросу 3dfx voodo 5
спойлер
Изображение
afhpwnd
Member
Аватара пользователя
Откуда: Кривий Ріг

Сообщение

Volodya811: 25.10.2022 14:40 Шановні форумчани! Досить емоцій. Застосуємо системний підхід до цієї ситуації. Розглянемо БФ - перехідник - карту, як цілісну систему. На виході ми маємо пошкодження конектора як перехідника, так і карти. Очевидно, що проблема в тому, що було підвищення температури, бо оплавилася пластмаса. Висновок: був поганий контакт: 1. Низька якість конектора на карті. 2. Низька якість перехідника. 3. Користувач не до кінця вставив роз'єм.
Почему в перечне нет неверного сечения провода? При малом сечении провода, даже если будет спайка или болтовое соединение, то проводник нагреется при превышении тока, который он способен пропустить, а далее уже отгорит в самом слабом месте.
Возможно самое слабое место оказалось именно там, где провода были опрессованы в коннектор, а температура плавления изоляции проводов оказалась выше температуры плавления коннекторов :dontknow:
Volodya811
Member

Сообщение

afhpwnd: 25.10.2022 15:02
Почему в перечне нет неверного сечения провода? При малом сечении провода, даже если будет спайка или болтовое соединение, то проводник нагреется при превышении тока, который он способен пропустить, а далее уже отгорит в самом слабом месте.
Возможно самое слабое место оказалось именно там, где провода были опрессованы в коннектор, а температура плавления изоляции проводов оказалась выше температуры плавления коннекторов :dontknow:
Бо це: або низька якість конектора карти або перехідника.
afhpwnd
Member
Аватара пользователя
Откуда: Кривий Ріг

Сообщение

Давайте еще немного поразмышляем.
Погорели коннекторы именно со стороны "+" жилы. :spy:
Li
Member
Откуда: Киев

Сообщение

Ekz0rcyst: 25.10.2022 11:10 Scoffer
"Струм йде не по дроту, а навколо нього". Veritasium (Дерек Мюллер). ;) :)
Це хележить від частоти і при змінного струму, цо не актуально в ПК. До 5к герц це в увагу можна не брати. Називаеться це Скін ефект. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D1%82
vmsolver
Member

Сообщение

В твиттере что-то пишут про перекос разъема, который приводит к нарушению прилегания у крайних контактов, там где натяжение больше, ну а дальше закон Джоуля-Ленца отыгрывается на этой ситуации по-полной. А закон этот могучий, без проблем может превратить простую стальную гайку в светодиод.

Хотят оставлять 35 мм прямых проводов от разъема и только потом разрешать изгибать кабель, начали придумывать приблуды для этого, угловые разъемы (под 90 градусов), что радует, очень плохо смотрится карта в которую почти посередине перпендикулярно воткнут кабель питания.. Горе дизайнеры блин.

А если посмотреть на всё это чуть поотдаль, то у нового разъема начались детские проблемы, это ни хорошо и ни плохо, так бывает почти всегда. Посмотрим как решат.
Scoffer
Member
Аватара пользователя

Сообщение

vmsolver: 25.10.2022 17:33Посмотрим как решат.
Випустять інструкцію користувача з необхідністю обдуву контактів :laugh:
manbearboar
Member

Сообщение

Остальные владельцы 4090 когда запущена игрушка:
спойлер
Изображение
Відправлено через 14 хвилин 36 секунд:
Проблема была задокументирована самим PCI-SIG
https://m.bilibili.com/dynamic/720822338533195796
waryag
Member
Аватара пользователя
Откуда: Суми

Сообщение

Cirax: 25.10.2022 11:18Надеюсь что ты не электрик.
Берём 3 фазы, на каждую фазу по 100А, потребитель тока 3х фазный.
Какой ток будет на нулевом проводе?
300А или ноль?
Выбери вариант.
В більшості випадків ампер 10-20. :gigi:
Sashkotem
Member
Аватара пользователя
Откуда: Львів

Сообщение

Ну якби 8*4>12 в чому була проблема додати ще один 8ми піновий роз'єм для мене загадка, та ще й ті штирьки менші по січенню, ніж у стандартному роз'ємі, чесно то зразу мені не сподобалось, але я подумав що інженери то шось думають тестують а виробники блоків живлення просто дурники, тулять стільки металу, можна ж зекономити, але магії не сталось, певно тестували на 4060 і там все було чікі пукі. А може куртка думав шо на 3090 файндерс заканав самопальний перехідник то і далі заканає, от тільки там було ~350вт споживання.
MaKCuMyC
Member
Аватара пользователя
Откуда: Сіверодонецьк

Сообщение

Scoffer
:facepalm: у тебе дійсно помилкове розуміння електротехніки.

Чого взагалі цей гомін про товщину провідників? Проблема то у тоненьких контактах. Я про це писав ще як тільки но презентували це зелене «ноу-хау».
Scoffer
Member
Аватара пользователя

Сообщение

MaKCuMyC
Для початку рекомендую слідкувати за темою, а не читати виборочно літери котрі подобаються. Ніхто ніде не звинувачував товщину проводів в тому що погоріли контакти.
Зато площа перерізу контактів повина бути ніяк не меншою за площу перерізу проводів, і на них повинні накладатись додаткові вимоги.
MaKCuMyC
Member
Аватара пользователя
Откуда: Сіверодонецьк

Сообщение

Scoffer
А звідки впевненість, що я не читав всю тему? Я ніколи не коментую не прочитавши всю тему.
Сумування струму у одному електричному колі — це шедевр.
Scoffer
Member
Аватара пользователя

Сообщение

MaKCuMyC
Шедевр це перенос курсів пту про хатню електропроводку в багатожильні джгути і такі ж багатоконтактні роз'єми.
Ви б ще в термос провода запхнули і порахували площу перерізу "як завжди".

Відправлено через 7 хвилин 37 секунд:
По-гарному треба взагалі брати увесь сумарний опір провідників, струм, теплопровідність оболонки і рахувати щоб температура не вийшла за межі на жодній з ділянок кола. Але оскільки це трішки зашкварно, то є готові таблиці. Котрими все одно треба вміти користуватись.
unlnu
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Чув дзвін та не знаю де він - весь сенс цієї новини. Поділюсь, що стало відомо мені після того як порискав по мережі в пошуках цієї новини. Спочатку володар цієї карти ставив її горизонтально, але дух перфекціоніста кабель менеджмента не давав йому спокою. Скільки він не намагався вигнути кабелі все одно його це влаштувало як вони стирчали. Але він забув про рекомендації виробника, прикладаючи силу до перехідника і до самих проводів!
Screenshot_1.jpg
Потім він поставив її вертикально, але проводи він вже пошкодив. Зверніть увагу, що поплавились лише крайні піни верхнього ряду конектора, а не нижні чи всі відразу.
Навантажень не було, тому справа не в бж чи в кволому конекторі, а банально в кривих руках!
Тим паче, звертаю увагу, що карта сама не постраждала, стрибка напруги, на щастя, не було, запобіжники також свою справу виконали. Так що до виробника питань не має бути.
Цей горе-власник вирішив просто хайпонути, заробивши на лайках і переглядах...
Megaclite
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Тут зразу було ясно що цей конектор розробили ідіоти і що воно буде горіти.
600w на 12 контактів які вроді би і тонші чим на звичайних 8pin EPS... :facepalm:
Cirax
Member
Откуда: Киев

Сообщение

Scoffer: 25.10.2022 23:31 MaKCuMyC
Шедевр це перенос курсів пту про хатню електропроводку в багатожильні джгути і такі ж багатоконтактні роз'єми.
Ви б ще в термос провода запхнули і порахували площу перерізу "як завжди".

Відправлено через 7 хвилин 37 секунд:
По-гарному треба взагалі брати увесь сумарний опір провідників, струм, теплопровідність оболонки і рахувати щоб температура не вийшла за межі на жодній з ділянок кола. Але оскільки це трішки зашкварно, то є готові таблиці. Котрими все одно треба вміти користуватись.
Есть два провода: одножильный (моножила), и многожильный провод одинакового сечения.
Насколько отличается допустимая нагрузка на провод?
Ответить