После сборки стоит запустить систему, но не комп, на несколько минут/часов. Протечки быстро выявятся.yurasic park:Смотря как спроектировать контур и будут ли углы, перегибы. Так однозначного ответа нет. В любом случаи если соберёте контур, будете пересбор делать не раз.john222:Интересный момент с протечкой... Как часто бывает?
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
95% воды, 5% ПГ?Dzen914:я у себя воду, 2.5литра в контуре, меняю раз в три года полностью.5% дадут должный антибактериальный эффект? Эффект будет, должного нет.
сама жижа после трех лет абсолютно чистейшая без грамма осадка.
повторяю еще раз. качественный немецкий тосол нужно брать.
Попробовать что-ли ради интереса...
А поверхности ватеров внутри не смотрели? Окисла нет?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Правильно подозреваете ))john222: Та я как бы, из начинающих)) пока взял Alphacool Eisbaer 280. С готовыми СВО подозреваю процент возможности протечки в разы меньше.