Последние статьи и обзоры
Новости
Водянка на 2-4 сервера, обьединённых одним контуром
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Собирали свой проект, родилась идея поставить на сервера водное охлаждение, немного по раскинув мозгами поняли что все не так просто как кажется,но жутко забавно и интересна
Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
Сервера будут постоянны на базе и7 2-3,но и надо охлаждать 1 сервер на 4 ксеончега...
Эко-мини-дц
Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
// Никто не занимался подобным?
Готовы выслушать все ваши предложения и мЫсли
Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
Сервера будут постоянны на базе и7 2-3,но и надо охлаждать 1 сервер на 4 ксеончега...
Эко-мини-дц
Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
// Никто не занимался подобным?
Готовы выслушать все ваши предложения и мЫсли
Последний раз редактировалось gehka3 15.02.2016 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1
Причина: ! П.2.1
-
Piopi_2
Member
- Откуда: Днепр
имеется ввиду один контур?elcostes:Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
Лучше начинать с основ гидравлики и потом на форум сантехников Сразу сэкономите кучу времени и денег ))elcostes:Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
А так, если будет один контур, то учитывая общую протяженность трубок (если конечно, сервера не в стойке), большое гидравлическое сопротивление водоблоков, то нужно ставить 2-3 насоса D5 последовательно (друг за дружкой), резервуар например ставить перед радиаторами. При последовательном подключении насосов увеличивается поток жидкости (расход), что в вашем случае и нужно.
Одной МОРЫ не хватит. Если ещё будет и видео охлаждаться, то 2-3 МОРЫ минимум. Ну, для начала нужно посчитать суммарное тепловыделение всех узлов.
А так, общие правила:
1. Меньше соединений и переходников - больше вероятность того, что не случится протечки.
2. Старайтесь не использовать короткие отрезки шлангов (5-7 см).
3. Температура воды в закрытом контуре стремиться к среднему показателю.
4. Насосы подключенные последовательно, должны работать на одинаковой скорости.
5. После сборки контура оставьте на пару суток на тестирование.
В лужу не сядете, если всё сделаете правильно. Хотя, а за что вы переживаете?elcostes:Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
зы. наверное, в вашем случае будет дешевле установить кондиционер в серверной.
8 водоблоков на процы - 400 евро
шланги - 10 метров - 30 евро
фитинги (штук 40) - 100 евро
резервуар - 60 евро
радиаторы МОРА (2 штуки) - 300 евро
насосы (2 штуки) - 100 евро
+трудовые затраты
ИТОГО: 1000 евро или 30 тысяч гривен
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Из узлов там в принцепи мост + проц,сервера все таки,стоят будут в стойке по 2 юнита на сервак,хотели перейнять практику ОВХ,но как это правильно сделать не уверены.
Охлаждать надо приблизительно 450ват... Что не особо то овер дофига,по идеи равня нормальной системи с и7 + топ карточка ,по этому и думали что моры 3 на 140мм должно хватить.
Зы. По поводу кондера и так есть 2 штуки... Но например и7 надо догнать не много будет. Плотность компоновки,продуваемость даже внутри серверов очень маленькая,а железо мощное и сильно грееться. Так что подумали так поизвращаться попробывать.
Охлаждать надо приблизительно 450ват... Что не особо то овер дофига,по идеи равня нормальной системи с и7 + топ карточка ,по этому и думали что моры 3 на 140мм должно хватить.
Зы. По поводу кондера и так есть 2 штуки... Но например и7 надо догнать не много будет. Плотность компоновки,продуваемость даже внутри серверов очень маленькая,а железо мощное и сильно грееться. Так что подумали так поизвращаться попробывать.
-
Piopi_2
Member
- Откуда: Днепр
450 Вт. что-то маловато будет для 8 процессоров. Можно будет что ли перечень в студию? А что за мосты? в плане чипсет материнской платы?elcostes:Охлаждать надо приблизительно 450ват...
Одной МОРЫ будет избыточно для 450 Вт. Но радиатор хорош, с запасом будет норм.
В верхней точке сервера устанавливается тогда насос и резервуар, в нижней радиатор. Двухюнитового корпуса достаточно будет по высоте для размещения водоблока на процессор и креплений. Для надежности конструкции можно использовать твердые трубки, типа акриловых или медных. Или что вы подразумеваете под словом "правильно"? Сам монтаж, теоретический аспект, подбор комплектующих?elcostes:хотели перейнять практику ОВХ,но как это правильно сделать не уверены.
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Сам монтаж,как правильно где разместить,с учетом меньших затрат.Это под 3 сервера на и7 расчет,пока основное направление это они,а если все пройдет успешно тогда и переоборудуем и ксеончеги. И в них надо охлаждать сам проц + чипсет,что даже при небольшой разгоне этих и7 должно давать по 150 вт на машину... МОРА с учетом того что сервера можно будет нарастить при потребности.Piopi_2: 450 Вт. что-то маловато будет для 8 процессоров. Можно будет что ли перечень в студию? А что за мосты? в плане чипсет материнской платы?
Одной МОРЫ будет избыточно для 450 Вт. Но радиатор хорош, с запасом будет норм.
Зы. КсеонЧеги то отдельный разговор там 130 каждый проц + 40 чипсет и того по 300 ват с сервера.
Думал внутри соеденения делать на акриловых,а выводить уже обычными.В верхней точке сервера устанавливается тогда насос и резервуар, в нижней радиатор. Двухюнитового корпуса достаточно будет по высоте для размещения водоблока на процессор и креплений. Для надежности конструкции можно использовать твердые трубки, типа акриловых или медных.
Или что вы подразумеваете под словом "правильно"? Сам монтаж, теоретический аспект, подбор комплектующих?
-
u11245
Member
- Откуда: Киев
elcostes
Рассмотри вариант с батареей секций на 15 и промышленным насосом.
http://www.overclockers.ru/lab/15783.shtml" target="_blank
http://www.overclockers.ru/lab/41554/Ko ... taree.html" target="_blank
Рассмотри вариант с батареей секций на 15 и промышленным насосом.
http://www.overclockers.ru/lab/15783.shtml" target="_blank
http://www.overclockers.ru/lab/41554/Ko ... taree.html" target="_blank
-
Albo
Junior
- Откуда: Николаев
собираетсь сделать что-то на подобии этого ?elcostes:Собирали свой проект, родилась идея поставить на сервера водное охлаждение, немного по раскинув мозгами поняли что все не так просто как кажется,но жутко забавно и интересна
Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
Сервера будут постоянны на базе и7 2-3,но и надо охлаждать 1 сервер на 4 ксеончега...
Эко-мини-дц
Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
// Никто не занимался подобным?
Готовы выслушать все ваши предложения и мЫсли
- спойлер
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
u11245:elcostes
Рассмотри вариант с батареей секций на 15 и промышленным насосом.
http://www.overclockers.ru/lab/15783.shtml" target="_blank
http://www.overclockers.ru/lab/41554/Ko ... taree.html" target="_blank
Мысль про про промышленный насос и фильтр как у лайноса была...
Но шоб ото чугунная батарея,ото впервой
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Не совсем, Лайнос охлаждал все пк в их "офисе" а нам надо охлаждать сервера,фотожку примера кидал выше,хотя некоторые идеи думали взять так раз у лайноса,про помпу,фильтры и радик.Albo:собираетсь сделать что-то на подобии этого ?elcostes:Собирали свой проект, родилась идея поставить на сервера водное охлаждение, немного по раскинув мозгами поняли что все не так просто как кажется,но жутко забавно и интересна
Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
Сервера будут постоянны на базе и7 2-3,но и надо охлаждать 1 сервер на 4 ксеончега...
Эко-мини-дц
Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
// Никто не занимался подобным?
Готовы выслушать все ваши предложения и мЫсли
- спойлер
-
u11245
Member
- Откуда: Киев
На самом деле давняя история народ цепляет радиаторы от жигулей и прочее вместе с насосом от системы отопления котеджа. Сетап с батареей не так уж и плох потому что пассив, а из дорогого только водоблоки. Ну и на 42" шкаф сбоку вполне можно повесить парочку батарей в серверной и никому они мешать не будут.elcostes:Но шоб ото чугунная батарея,ото впервой
Когда счетчиков на воду не было некоторые устраивали проточную систему охлаждения от крана с водой вообще без насоса и радиатора - тоже вполне эффективный вариант был пока воду не выключат.
-
Cyberdyne
Member
- Откуда: Луганск - Запорожье
Эт зря.. Мороки выше крыши + инструмент, чтобы всё грамотно погнуть и время-время-время. Чем шланги плохи?elcostes:Думал внутри соеденения делать на акриловых,а выводить уже обычными.
В целом моры на ваш проект хватит.. (4-6 процов). Если масштабировать выше, то уже нет. 8 процов это уже с натяжкой. Охлаждение будет, но температуры будет куда снижать.
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Cyberdyne:Эт зря.. Мороки выше крыши + инструмент, чтобы всё грамотно погнуть и время-время-время. Чем шланги плохи?elcostes:Думал внутри соеденения делать на акриловых,а выводить уже обычными.
В целом моры на ваш проект хватит.. (4-6 процов). Если масштабировать выше, то уже нет. 8 процов это уже с натяжкой. Охлаждение будет, но температуры будет куда снижать.
Сейчас думаем разделить сервера на и7,и на ксеончеГи,и делать их в отдельный контур,на каждый по своем море,должно хватать. Осталось додумать как разместить все... Куда помпу,радик,топ поставить.
-
love_is
Member
- Откуда: Херсон,
ооо, на один контур плохо. Помнится поставили кондишен с одним блоком на несколько голов. Ну вот этот этот блок умер, и в 40ка градусную жару все вместе сидели парились .
так и с серваками может быть =)
так и с серваками может быть =)
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Ну у нас 2 кондерчика,но все равно хотит попробывать на сво сервера перекинутьlove_is:ооо, на один контур плохо. Помнится поставили кондишен с одним блоком на несколько голов. Ну вот этот этот блок умер, и в 40ка градусную жару все вместе сидели парились .
так и с серваками может быть =)
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
Таксс... Кой чего стало продвигаться... Посоветуйте не плохие Быстроразъемные соединения,и как сделать слив и ввод жидкости с 1 радиатором на несколько машин,подключая их паралельно,а не в 1 контур.
-
Cyberdyne
Member
- Откуда: Луганск - Запорожье
Куланс. Для начала определитесь со шлангами.elcostes:Быстроразъемные соединения
Разветвитель на выход после помпы и разветвитель, чтобы собрать потоки после блоков.elcostes:как сделать слив и ввод жидкости с 1 радиатором на несколько машин,подключая их паралельно,а не в 1 контур.
-
elcostes
Junior
- Откуда: Kiev
А хватит ли моры на 800 ват?
-
Cyberdyne
Member
- Откуда: Луганск - Запорожье
вот так один из производителей видит эффективность своих радиаторов:elcostes:А хватит ли моры на 800 ват?
http://hardwarelabs.com/sr2/products/bl ... ance-chart" target="_blank
поэтому хватит.
-
Rpetrovich
Junior
- Откуда: Харьков, Салтовка.
Заморачиваться с компрессионными фитингами не стоит, они красивые и удобные, дорогие, но по надёжности проигрывают ёлочке с пружинными Хомутами, такие фитинги ставят в заводские системы СВО. Шланги или качественный ПВХ, или силикон диаметром минимум 12мм внутри, линия ведь длинная будет. Помпы хватит и одной Laing DDC, она давит хорошо длинные контура с высоким сопротивлением. Радиатор или фирменый 4-Х секционник потолще, или от ланоса, но ланосовский большой и его надо допиливать чтобы фитинги приделать и вентиляторы. У меня стоит от ланоса радик, 400ватт рассеивает не напрягаясь.
-
Daemon74
Member
- Откуда: Харьков
Rpetrovich
Я вот второй раз эту картинку вижу и приходит след. мысль. Руки у тебя конечно правильно заточены, и растут откуда надо и вообще респект, но вот... Глядя на это приходит в голову, что тебе по большому счету пофик на эстетическую составляющую, как оно все выглядит, лишь бы дешево и работало. Поверь что не все разделяют такой подход. Мне вот лично абсолютно не нравится то что я вижу на фотке. И мне даже неважно что оно все работает, и возможно даже эффективно. Извини за честность Не обижайся.
А насчет компрессионных фитингов - они разные бывают. И до чертиков систем в которых они себя прекрасно чувствуют.
Я вот второй раз эту картинку вижу и приходит след. мысль. Руки у тебя конечно правильно заточены, и растут откуда надо и вообще респект, но вот... Глядя на это приходит в голову, что тебе по большому счету пофик на эстетическую составляющую, как оно все выглядит, лишь бы дешево и работало. Поверь что не все разделяют такой подход. Мне вот лично абсолютно не нравится то что я вижу на фотке. И мне даже неважно что оно все работает, и возможно даже эффективно. Извини за честность Не обижайся.
А насчет компрессионных фитингов - они разные бывают. И до чертиков систем в которых они себя прекрасно чувствуют.
-
Rpetrovich
Junior
- Откуда: Харьков, Салтовка.
Вот подредактировал свои рекомендации.
Заморачиваться с компрессионными фитингами не стоит, они красивые, удобные, дорогие, но по надёжности проигрывают фитингам с ёлочкой и пружинными Хомутами, фитинги ёлочкой ставят в заводские системы СВО IBM.
Шланги качественный ПВХ, а лучше силикон диаметром минимум 12мм внутри, линия ведь длинная будет. Силикон можно у поставщиков мед техники купить, он мягкий, гибкий, и не задубеет с годами. Жесткие трубки, не советую, если их задеть нечаянно, то нагрузка пойдёт по всей системе, и может быть течь.
Помпы хватит и одной Laing DDC, она давит больше давления чем D5, хорошо подходит для длинного контура с высоким сопротивлением.
Водоблоки надо брать с низким сопротивлением, проигрыш по температуре будет несколько градусов, но зато не надо ставить десяток помп.
Жидкость советую бытовой антифриз фритерм, разбавленый 1:2, не будет проблем с коррозией и не токсичный, менять раз в пятилетку.
Радиатор или фирменный 4-Х секционник потолще, или от ланоса. Ланосовский паяный радиатор хорош, но он большой и его надо допиливать чтобы фитинги приделать и кожух для вентиляторов. У меня стоит от ланоса радик, 500ватт рассеивает не напрягаясь, думаю и киловатт не проблема, вода в системе будет на пару градусов теплее.
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Daemon74, не думаю что люди в сервере ищут особой єстетики, главное надёжность, от одного шума десятков винтов и вентиляторов быстро пропадает вся тяга к прекрасному
Насчёт моей системы, это фото внутри, снаружи крышка из ламината, и тумбочка выглядит как всякая офисная мебель, конечно шедевром из красного дерева тут и не пахнет.
Заморачиваться с компрессионными фитингами не стоит, они красивые, удобные, дорогие, но по надёжности проигрывают фитингам с ёлочкой и пружинными Хомутами, фитинги ёлочкой ставят в заводские системы СВО IBM.
Шланги качественный ПВХ, а лучше силикон диаметром минимум 12мм внутри, линия ведь длинная будет. Силикон можно у поставщиков мед техники купить, он мягкий, гибкий, и не задубеет с годами. Жесткие трубки, не советую, если их задеть нечаянно, то нагрузка пойдёт по всей системе, и может быть течь.
Помпы хватит и одной Laing DDC, она давит больше давления чем D5, хорошо подходит для длинного контура с высоким сопротивлением.
Водоблоки надо брать с низким сопротивлением, проигрыш по температуре будет несколько градусов, но зато не надо ставить десяток помп.
Жидкость советую бытовой антифриз фритерм, разбавленый 1:2, не будет проблем с коррозией и не токсичный, менять раз в пятилетку.
Радиатор или фирменный 4-Х секционник потолще, или от ланоса. Ланосовский паяный радиатор хорош, но он большой и его надо допиливать чтобы фитинги приделать и кожух для вентиляторов. У меня стоит от ланоса радик, 500ватт рассеивает не напрягаясь, думаю и киловатт не проблема, вода в системе будет на пару градусов теплее.
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
Daemon74, не думаю что люди в сервере ищут особой єстетики, главное надёжность, от одного шума десятков винтов и вентиляторов быстро пропадает вся тяга к прекрасному
Насчёт моей системы, это фото внутри, снаружи крышка из ламината, и тумбочка выглядит как всякая офисная мебель, конечно шедевром из красного дерева тут и не пахнет.