Друзі потрібна допомога тут , бо не хочу відвідувати москальскі ресурси.
APC BC650-RSX761 інстуркція.
Все напиано, а нічого не зрозуміло
Написано щоб виключити перейдіть в програмований режим, в програмованому режимі сигнал бі буде означати , що Green mode включено ...
А як виключити ? чи вибрати поріг переходу на батарею ...не ясно
Фото інструкції додаю
https://ibb.co/bXzs6xm
можете перефразувати щоб стало зрозуміло про що йдеться ?
як зайти в програмований режим - зрозуміло
як відбувається індикація- зрозуміло
як вимкнути функцію Вимкнення при навантаженні менше 15 Вт - в інструкції НЕ вказано
так само як обрати поріг переходу на батарею
"ДБЖ видає звуковий сигнал після вибору функції відключення при відстуності наванатаження " - а як здійснити сам вибір ?
послання на оригінал інструкції на сайті виробинка
https://download.schneider-electric.com ... -A2F9FP_EN
P.S. для моделей з usb підклчюенням є ось така інструкція , а в данній моделі ЮСБ нема.
https://techexpert.tips/ru/apc-ru/apc-u ... %B8%D0%BC/
No-load shutdown
The UPS will shut down to conserve energy if while operating on battery
power the UPS detects that connected equipment is using less than 15 W of
energy for more than 15 minutes.
Disable this feature if low power consuming equipment like ADSL-modem or
wi-fi router is connected to the Back-UPS.
No-load shutdown can be enabled or disabled through Program mode
described below.
Voltage sensitivity adjustment
If the Back-UPS switches to battery power too frequently or too infrequently,
adjust the transfer voltage and sensitivity settings:
1. Verify that the Back-UPS battery is connected. Connect the Back-UPS to a wall
outlet. The Back-UPS should be turned off.
2. Press and hold the P OWER ON/OFF button until the LED continuously flashes
green. Release the button. The Back-UPS is now in Program mode.
3. The LED will flash once, twice, or three times per second, and emit audible
beeps to indicate the current sensitivity level. The Back-UPS will beep to
indicate that No-load Shutdown is enabled. Refer to the table for an explanation
of the transfer voltage sensitivity levels.
4. Press the P OWER ON/OFF button within two seconds to change the setting.
Continue pressing the button until the desired setting is reached. If the button is
not pressed within five seconds, the Back-UPS will exit the Program Mode.
5. To select LOW sensitivity, press the POWER ON/OFF button until the LED
flashes green once per second.
6. To select MEDIUM sensitivity, press the P OWER ON/OFF button until the LED
flashes green two times per second.
7. To select HIGH sensitivity, press the POWER ON/OFF button until the LED
flashes green three times per second.
8. To exit Program mode wait for five seconds, the LED will extinguish. Program
mode is no longer active