UPS Marsriva KP2 Plus, 16000mAh Отключается

Корпуса и источники питания
Відповісти
Автор
Повідомлення
Wiking007
Member
Звідки: Днепр

Повідомлення

Ситуация такая, при питании от сети, неважно, просто заряжается без нагрузки или с нагрузкой, иногда просто может отключиться, нажатием кнопки питание включается, но через какое то время может опять отключиться. При работе от батарей не заметил отключений. Никто не сталкивался с таким дефектом?
BohdanUA
Member
Звідки: Львів

Повідомлення

Wiking007
Якщо не на гарантії, поміряйте напругу на акумуляторах. Можливо розбаланс і БМС вимикає їх через перезаряд.
Wiking007
Member
Звідки: Днепр

Повідомлення

Напряжение измерял. Разбаланса нет, минимальное напряжение 3.1в, максимальное 4.2.
Насчет бмс непонятно где она, как и где собственно микросхема зарядки, такое впечатление что всем рулит один контроллер неопознаной модели
Відповісти