"Не подключайте к этим разъемам сетевые фильтры или удлинители." Почему?
-
sc_creator
Member
Здравствуйте. У меня есть вот такой UPS: http://www.apc.com/salestools/MMIS-8CKN ... _R2_RU.pdf (APC Back-UPS® BX800CI-RS/BX1100CI-RS). В инструкции сказано не подключать к его разъемам сетевые фильтры или удлинители. Но почему? Если я хочу, чтоб ИБП стоял в другом углу комнаты, что можно сделать?
-
Volodimir
Member
sc_creator
По правилам пожарной безопасности использование удлинителей вообще запрещено, но кого это останавливает? И защита от дурака - вдруг кто-то воткнет в эту розеточку утюг или пылесос - будет бабах и капут ИБП.
По правилам пожарной безопасности использование удлинителей вообще запрещено, но кого это останавливает? И защита от дурака - вдруг кто-то воткнет в эту розеточку утюг или пылесос - будет бабах и капут ИБП.
-
nukeproof
Member
- Звідки: Киев
Пугалка что бы не перегрузили но по хорошему во вменяемом УПС должна защита сработать. А так можешь втыкать и не париться, желательно, что бы удлинитель с землей был если УПС заземлен.sc_creator:Но почему?
-
Graveworm
Member
- Звідки: посеред Ніде
я как-то упс сам в себя включил
было забавно
было забавно

-
Dimentoza
Member
- Звідки: Одесса
Graveworm
Видео есть посмотреть?)))
Видео есть посмотреть?)))
-
Graveworm
Member
- Звідки: посеред Ніде
Dimentoza
не, я его давным-давно продал и с тех пор новым обзавестись никак не могу
не, я его давным-давно продал и с тех пор новым обзавестись никак не могу
-
Desmond
Member
- Звідки: Черкассы
у меня 9 лет все комптьютерное барахло подключено к сетевому фильтру без всяких UPS и ничего
Если норм. проводка и нету перебоев электроэнергии вполне можно и без них обойтись

Если норм. проводка и нету перебоев электроэнергии вполне можно и без них обойтись
-
Graveworm
Member
- Звідки: посеред Ніде
Desmond
ну, у меня проводка - погоревшее люминиевое уг, напряжение зимой порядка 170В и вообще
хочу поставить стаб на всю квартиру, но цену боюсь даже узнавать
ну, у меня проводка - погоревшее люминиевое уг, напряжение зимой порядка 170В и вообще