Последние статьи и обзоры
Новости
Выбор ИБП/UPS
-
Solpadeine
Member
- Откуда: Нікополь
Вітаю шановне панство!
Порадьте, будь ласка, ДБЖ для комп'ютера, з підключенням зовнішньої Lifepo4 батареї
Десь на 700-800Вт і щоб не за всі гроші світу.
Порадьте, будь ласка, ДБЖ для комп'ютера, з підключенням зовнішньої Lifepo4 батареї
Десь на 700-800Вт і щоб не за всі гроші світу.
-
Tesseract
Member
Якщо не дорого, то щось типу Marsriva MR-UF1000P-H.
-
Rucha
Member
- Откуда: Київ
"Тип використовуваної батареї: Свинцево-кислотна"Tesseract: ↑ 08.12.2024 20:44Marsriva MR-UF1000P-H
-
кудрявый
Member
- Откуда: Миколаїв
І в чому проблема приєднати Lifepo4?
-
Tesseract
Member
У мене також безперебійник розрахований на таку батарейку, але уже більше року працює з Lifepo4. Жодних проблем немає, головне брати ліфер з активним балансиром.Rucha: ↑ 08.12.2024 22:17"Тип використовуваної батареї: Свинцево-кислотна"
Якщо ж хочеться чогось спеціально для ліфера, то найдешевшим варіантом мабуть буде гібридний сонячний інвертор. Але у них час перемикання на батареї такий, що в деяких випадках комп може ребутнутись.
-
artko
Member
- Откуда: Dnipro
всі що бачив - мають налаштування по часу перемикання UPS. А так - жодного разу комп не вимикався при перемиканні.Tesseract: ↑ 09.12.2024 00:55 Якщо ж хочеться чогось спеціально для ліфера, то найдешевшим варіантом мабуть буде гібридний сонячний інвертор. Але у них час перемикання на батареї такий, що в деяких випадках комп може ребутнутись.
-
fludimir
Member
- Откуда: Харьков
насколько я помню по тестированию типичного гибридника EASun время переключения на батарею там очень небольшое, что-то вроде 10мс. У меня ни один из двух пк (но с качественными и мощными бп) не замечает переключения на батарею вообщеTesseract: ↑ 09.12.2024 00:55Але у них час перемикання на батареї такий, що в деяких випадках комп може ребутнутись.
-
xeet
Junior
Подкажите что такое упс с авр и если можно то пару вариантов в пример.
-
Shpoker
Member
- Откуда: Киев
xeet
Они все с авр, буквально 100% упсов. Без авр это не упс, а инвертор + зарядник
Авр - автоматический ввод резерва, где резерв - батарея упса
Они все с авр, буквально 100% упсов. Без авр это не упс, а инвертор + зарядник
Авр - автоматический ввод резерва, где резерв - батарея упса
-
xeet
Junior
Shpoker
Нужен я так понял с широким диапазоном входного напряжения
Нужен я так понял с широким диапазоном входного напряжения
-
Shpoker
Member
- Откуда: Киев
xeet
Они разные бывают, читай оф характеристики на сайтах производителей.
Есть те которые СТАБИЛИЗИРУЮТ и 150-270 вольт, а есть те кто ПЕРЕХОДЯТ НА БАТАРЕЮ уже в диапазонах вне 180-245. Но при чем тут авр - я как-то не доганяю
Они разные бывают, читай оф характеристики на сайтах производителей.
Есть те которые СТАБИЛИЗИРУЮТ и 150-270 вольт, а есть те кто ПЕРЕХОДЯТ НА БАТАРЕЮ уже в диапазонах вне 180-245. Но при чем тут авр - я как-то не доганяю
-
LiquidStorm
Member
- Откуда: Banderstadt [UA]
AVR = auto voltage regulationShpoker: ↑ 10.12.2024 09:26 Они все с авр, буквально 100% упсов. Без авр это не упс, а инвертор + зарядник
Авр - автоматический ввод резерва, где резерв - батарея упса
Найпростіші, backup-ні, не мають такої функції, вони пропускають струм напряму (байпас) доки напруга є в діапазоні 185-245 В (типово), інакше перемикають на акум.
Наступний клас, лінійно-интерактивні ДБЖ, мають трансформатор з кількома обмотками, за допомогою якого пристрій піднімає чи знижує напругу до номінальної. Власне це і є AVR. Коли напруга за межами діапазону, переходить на акум.
Найвищий клас, онлайн (подвійного перетворення), в таких ДБЖ вхід постійно працює на акум, і вихід постійно заживленний від акума. Тут AVR не потрібний, бо вхідна напруга ніколи не проходить на вихід (нема байпасу).
-
artko
Member
- Откуда: Dnipro
авр в цьому контексті це Automatic Voltage Regulator, він же стабілізатор напруги. А те що перемикає між інвертором та мережею - то Automatic Transfer SwitchShpoker: xeet
Они разные бывают, читай оф характеристики на сайтах производителей.
Есть те которые СТАБИЛИЗИРУЮТ и 150-270 вольт, а есть те кто ПЕРЕХОДЯТ НА БАТАРЕЮ уже в диапазонах вне 180-245. Но при чем тут авр - я как-то не доганяю
дбж з інтегрованим стабілізатором напруги. Досить часто лише одна ступінь підвищення та зниження. Якщо напруга дуже не в межах, не допоможе. Краще окремий стабілізатор.xeet: Подкажите что такое упс с авр и если можно то пару вариантов в пример.
-
xeet
Junior
LiquidStorm
Так а який взяти щоби працював при стрибках і просіданнях нижче 170в і не вимикався комп
Так а який взяти щоби працював при стрибках і просіданнях нижче 170в і не вимикався комп
-
Shpoker
Member
- Откуда: Киев
Пересидел в выживальщиках, забыл то что 20 лет знал. Вот оно, влияние хотспура на неокрепшие умыartko: ↑ 10.12.2024 09:58авр в цьому контексті це Automatic Voltage Regulator,
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
xeet
Ну вот тебе для затравки
Input voltage range
160-294 V (adjustable to 150 V-294 V)
https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage. ... ifications
Кто ж знает сколько у тебя денег, какой комп, какие еще требования. Мб тебе просто стабилизатор нужен
-
artko
Member
- Откуда: Dnipro
стабілізатор + будь який. Ваш бж у компьютері то може переварити 170в, наприклад? Бо якщо БЖ пристойній, він 170 (та і 150в) і сам вивезе, аби не вимикалося.xeet: ↑ 10.12.2024 10:01 LiquidStorm
Так а який взяти щоби працював при стрибках і просіданнях нижче 170в і не вимикався комп
-
xeet
Junior
artkoстаб є але 100 мс затримка елекс гібрид, а без стаба все ще гірше напруга може бути 140 і 280 і блок вже і 180 не тримає якщо під нагрузкою
-
artko
Member
- Откуда: Dnipro
100мс затримка у стаба? забагато, колись користувався ще релейними стабами - і то так себе не вели. Як варіант - замінити БЖ на сучасний з full range диапазоном напруги. ДБЖ при такому опису ситуаціі - імхо будет клацати як скаженний, постійно підключаючи батарейку.xeet: ↑ 10.12.2024 10:32 artkoстаб є але 100 мс затримка елекс гібрид, а без стаба все ще гірше напруга може бути 140 і 280 і блок вже і 180 не тримає якщо під нагрузкою
-
xeet
Junior
так та і є клацає десь в кородорі мій старий арс es700 на якому висять роутери але пк не тягне під навантаженням перезавантажується пк, мабуть блок всьо, а які це блоки хочу заказати чифтронік паверплей 550 а от який дбж під нього.artko: ↑ 10.12.2024 10:50100мс затримка у стаба? забагато, колись користувався ще релейними стабами - і то так себе не вели. Як варіант - замінити БЖ на сучасний з full range диапазоном напруги. ДБЖ при такому опису ситуаціі - імхо будет клацати як скаженний, постійно підключаючи батарейку.xeet: ↑ 10.12.2024 10:32 artkoстаб є але 100 мс затримка елекс гібрид, а без стаба все ще гірше напруга може бути 140 і 280 і блок вже і 180 не тримає якщо під нагрузкою