elcostes:Да данный момент хотим 2-4 сервера объединить в контур,поставить что-то аля моры 3...
имеется ввиду один контур?
elcostes:Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
Лучше начинать с основ гидравлики и потом на форум сантехников
![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
Сразу сэкономите кучу времени и денег ))
А так, если будет один контур, то учитывая общую протяженность трубок (если конечно, сервера не в стойке), большое гидравлическое сопротивление водоблоков, то нужно ставить 2-3 насоса D5 последовательно (друг за дружкой), резервуар например ставить перед радиаторами. При последовательном подключении насосов увеличивается поток жидкости (расход), что в вашем случае и нужно.
Одной МОРЫ не хватит. Если ещё будет и видео охлаждаться, то 2-3 МОРЫ минимум. Ну, для начала нужно посчитать суммарное тепловыделение всех узлов.
А так, общие правила:
1. Меньше соединений и переходников - больше вероятность того, что не случится протечки.
2. Старайтесь не использовать короткие отрезки шлангов (5-7 см).
3. Температура воды в закрытом контуре стремиться к среднему показателю.
4. Насосы подключенные последовательно, должны работать на одинаковой скорости.
5. После сборки контура оставьте на пару суток на тестирование.
elcostes:Не могли бы подсказать что можно почитать на подобную тему, что бы не сесть мордой в лужу
В лужу не сядете, если всё сделаете правильно. Хотя, а за что вы переживаете?
зы. наверное, в вашем случае будет дешевле установить кондиционер в серверной.
8 водоблоков на процы - 400 евро
шланги - 10 метров - 30 евро
фитинги (штук 40) - 100 евро
резервуар - 60 евро
радиаторы МОРА (2 штуки) - 300 евро
насосы (2 штуки) - 100 евро
+трудовые затраты
ИТОГО: 1000 евро или 30 тысяч гривен
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)