APC Smart-UPS SUA1000I (Заміна батарей, калібрування, софт)

Клавиатуры, мыши и прочая периферия
Автор
Повідомлення
SashkoS
Junior

Повідомлення

Anatoliy67: 19.08.2024 15:21 Як відкалібрувати ДБЖ APC Smart-UPS 1000 після заміни акумуляторів, якщо є тільки кабель на USB-порт?
За допомогую программ типу APCFIX або UpsDiag.
Потрібно не калібрувати, а скинути регістр який завдає час роботи ДБЖ від аккумулятора. Калібрування ДБЖ робить сам. А регістр може у ході роботи тільки зменшуватись, тому його потрібно збільшити для нового аккумулятора. Инакше час роботи ДБЖ від аккумулятора залишається таким яким був на старому акумуляторі.
photon
Junior
Звідки: Запорожье

Повідомлення

SashkoS: 07.10.2024 13:19
Anatoliy67: 19.08.2024 15:21 Як відкалібрувати ДБЖ APC Smart-UPS 1000 після заміни акумуляторів, якщо є тільки кабель на USB-порт?
За допомогую программ типу APCFIX або UpsDiag.
Забули додати, що треба ще пара роз'ємів DB9, три дроти та паяльник :rotate:
doctorloza
Member
Аватар користувача
Звідки: Тернополь

Повідомлення

SashkoS: 07.10.2024 13:19
Anatoliy67: 19.08.2024 15:21 Як відкалібрувати ДБЖ APC Smart-UPS 1000 після заміни акумуляторів, якщо є тільки кабель на USB-порт?
За допомогую программ типу APCFIX або UpsDiag.
Потрібно не калібрувати, а скинути регістр який завдає час роботи ДБЖ від аккумулятора. Калібрування ДБЖ робить сам. А регістр може у ході роботи тільки зменшуватись, тому його потрібно збільшити для нового аккумулятора. Инакше час роботи ДБЖ від аккумулятора залишається таким яким був на старому акумуляторі.
Доброго дня. Колись скидав регістр. Тепер комп'ютер не бачить УПС. Як вирішити?
photon
Junior
Звідки: Запорожье

Повідомлення

doctorloza: 27.10.2024 13:08 Колись скидав регістр. Тепер комп'ютер не бачить УПС. Як вирішити?
Перевірте всі наявні COM порти та цілісність кабелю.

Отправлено спустя 24 минуты 11 секунд:
До речі, скидати регістр 0 треба лише якщо робите заміну акумуляторів до того, як ДБЖ провалить тест батареї. Інакше ДБЖ сам його скине.
SashkoS
Junior

Повідомлення

photon: 02.11.2024 09:26 До речі, скидати регістр 0 треба лише якщо робите заміну акумуляторів до того, як ДБЖ провалить тест батареї. Інакше ДБЖ сам його скине.
Не кажіть дурниць, не обманюйте користувачів!

Ця модель не може збільшити значення регістра, може тільки зменшити. Тому скидати значення регістра на заводське значення потрібно при кожній заміні акумулятора.

doctorloza: 27.10.2024 13:08 Тепер комп'ютер не бачить УПС. Як вирішити?
На скільки пам'ятаю, тут USB і СОМ якось зав'язані між собою. Якщо користувалися СОМ то USB перестає працювати до повного перезавантаження пристрою. Я у себе вже не пам'ятаю причини, але відмовився від USB і задіяв СОМ.
PS Здається ще щоб працювало USB потрібно щоб було встановлено драйвер, а він встановлювався з якимось ПО.
doctorloza
Member
Аватар користувача
Звідки: Тернополь

Повідомлення

SashkoS: 03.11.2024 11:23
photon: 02.11.2024 09:26 До речі, скидати регістр 0 треба лише якщо робите заміну акумуляторів до того, як ДБЖ провалить тест батареї. Інакше ДБЖ сам його скине.
Не кажіть дурниць, не обманюйте користувачів!

Ця модель не може збільшити значення регістра, може тільки зменшити. Тому скидати значення регістра на заводське значення потрібно при кожній заміні акумулятора.

doctorloza: 27.10.2024 13:08 Тепер комп'ютер не бачить УПС. Як вирішити?
На скільки пам'ятаю, тут USB і СОМ якось зав'язані між собою. Якщо користувалися СОМ то USB перестає працювати до повного перезавантаження пристрою. Я у себе вже не пам'ятаю причини, але відмовився від USB і задіяв СОМ.
PS Здається ще щоб працювало USB потрібно щоб було встановлено драйвер, а він встановлювався з якимось ПО.
Спробую. Підключено одночасно два кабеля.
photon
Junior
Звідки: Запорожье

Повідомлення

SashkoS: 03.11.2024 11:23
photon: 02.11.2024 09:26 До речі, скидати регістр 0 треба лише якщо робите заміну акумуляторів до того, як ДБЖ провалить тест батареї. Інакше ДБЖ сам його скине.
Не кажіть дурниць, не обманюйте користувачів!
:facepalm:
От що вам заважає перевірити сказане перш ніж таке писати?

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
doctorloza: 03.11.2024 12:52 Підключено одночасно два кабеля.
Це дійсно є причиною.

Отправлено спустя 14 минут 17 секунд:
SashkoS: 03.11.2024 11:23
photon: 02.11.2024 09:26 До речі, скидати регістр 0 треба лише якщо робите заміну акумуляторів до того, як ДБЖ провалить тест батареї. Інакше ДБЖ сам його скине.
Ну добре, ще забув додати, що після того, як ДБЖ провалить тест батареї і заміни на нову, треба обов'язково запустити тест батареї. При гарячій заміні це тільки вручну. І от саме при цьому ДБЖ скине регістр 0.

Отправлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Ось показана гаряча заміна із запуском тесту батареї. При цьому регістр 0 скидається.
Відповісти